自喷系统其他组件功能检查要求有哪些?
对自喷系统其他组件进行功能检查时,主要检查水流指示器、压力开关、末端试水装置的具体情况。
(1)水流指示器
1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值时,可报警可不报警;到达37.5L/min时,一定报警。
2)具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节(教材错误)。
(2)压力开关
测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。
(3)末端试水装置
1)测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
2)末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。
自动喷水灭火系统的组件管道有哪些设置要求?:自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置和管网等组件组成。自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。自动喷水灭火系统的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、不锈钢管或铜管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时。
自喷系统的月检查项目有哪些?:自喷系统周期性检查是指建筑使用管理单位按照国家法律法规和工程建设消防投术标准的要求,按照规定检查周期进行的检查、测试。自喷系统发生故障,自喷系统的月检查项目:(1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。(2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。(3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。(5)水泵接合器完好性检查。
自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?:自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。报警阀组相关附件接照下列要求确定其安装位置、进行安装,(1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。(2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。(3)水源控制阀安装在便于操作的位置,(4)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。(6)安装完毕的水力警铃启动时。