自喷系统其他组件功能检查要求有哪些?
帮考网校2020-05-27 17:01
精选回答

自喷系统其他组件功能检查要求有哪些?

对自喷系统其他组件进行功能检查时,主要检查水流指示器、压力开关、末端试水装置的具体情况。

1)水流指示器

1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值时,可报警可不报警;到达37.5L/min时,一定报警。

2)具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节(教材错误)

(2)压力开关

测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。

3)末端试水装置

1)测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。

2)末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。 