下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
应如何对气体灭火系统的系统组件进行检查?
气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。
一、外观检查
气体灭火系统组件的外观检查要求:
(1)系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤。
(2)组件外露非机械加工表面保护涂层应完好。
(3)组件所有外露接口均应设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。
(4)储存容器外表正面应标注灭火剂名称,字迹明显、清晰,标志铭牌牢固且设置在系统明显部位,选择阀、单向阀应标有介质流动方向的标志。
(5)球阀或蝶阀结构的总控阀应标有阀位指示标志(“开”和“关”或者“OPEN”和“CLOSE” ) ,指示标志清晰、易见;利用手轮开启的阀门,在手轮上应标有开关方向。
(6)同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm。
(7)同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙烷灭火剂储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过( )mm。
A.10
B.30
C.50
D.20
【答案】D
二、阀驱动装置检查
(1)电磁驱动器的电源电压符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程能满足系统启动要求,且动作灵活,无卡阻现象。
(2)气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。
(3)机械驱动装置传动灵活,无卡阻现象。
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。
气体灭火系统是如何构成的?:气体灭火系统一般由瓶组、选择阀、喷头、单向阀、集流管、连接管、安全泄压装置、驱动装置、检漏装置、信号反馈装置、低泄高封阀、管路管件等部件构成,瓶组一般由容器、容器阀、安全泄放装置、虹吸管、取样口、检漏装置和充装介质等组成。容器是用来储存灭火剂和启动气体的重要组件。喷嘴是用于控制灭火剂的流速和喷射方向的组件,单向阀按安装在管路中的位置可分为灭火剂流通管路单向阀和驱动气体控制管路单向阀。
其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?:其他气体灭火系统应如何进行操作与控制?A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示,E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s。【2016年一级注册消防工程师考试真题】某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统