气体灭火系统高压储存装置的检测应如何进行?
帮考网校2020-06-09 15:42
精选回答

气体灭火系统高压储存装置的检测应如何进行?

气体灭火系统安装调试完成后,应委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查内容包括直观检查、安装检查和功能检查等。这里主要你介绍高压储存装置的直观检查、安装检查和功能检查。

1.直观检查要求

环境温度为-10~50℃;高压二氧化碳为0~49℃。

2.安装检查要求

(1)储存容器必须固定在支(框)架上,支(框)架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离应不小于1.0m,且不小于储存容器外径的1.5倍。

(2)容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装方向要一致,其正面朝向操作面。同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超10mm,相差较大时,允许使用垫片调整;二氧化碳灭火系统要设检漏装置

(3)灭火剂储存容器的充装量和储存压力应符合设计文件,且不超过设计充装量的1.5%;卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不低于相应温度下的储存压力,且不超过该储存压力的5%;储存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%

(4)容器阀和集流管之间采用挠性连接。

(5)灭火剂总量、每个防护分区的灭火剂量应符合设计文件。组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量,其他灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,按系统原储存量的100%设置备用量,各防护区的灭火剂储量要符合设计文件。

3.功能检查要求

储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于10%时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。