下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?
系统周期性检查是指建筑使用管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。
(一)月检查项目
1.检查项目及其检查周期
下列项目至少每月进行一次维护检查:
(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。
(2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。
(3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象。
(4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。
(5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。
2.检查维护要求
(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。
(2)高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:
①全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;
②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;
③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2018年消防工程师考试真题】单位管理人员对低压二氧化碳灭火系统进行巡查,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),不属于该系统巡查内容的是( )。
A.气体灭火控制的工作状态
B.低压二氧化碳系统安全阀的外观
C.低压二氧化碳储存装置内灭火剂的液位
D.低压二氧化碳系统制冷装置的运行状况
【答案】C
(二)季度检查项目
(1)可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。
(2)储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。
(3)连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。
(4)各喷嘴孔口应无堵塞。
(5)对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
(6)灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。
(三)年度检查要求
(1)撤下一个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验,应启动正常。
(2)对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。
(3)对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
(4)进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查。
(5)进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%。
(6)进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。
(7)在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。
(四)5年后的维护保养工作(由专业维修人员进行)
(1)5年后,每3年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换。
(2)5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是( )。
A.气体灭火系统的储存容器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验
B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火器系统使用的钢瓶进行维护保养
C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查
D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
【答案】B
【2017年消防工程师考试真题】关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是( )。
A.每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态
B.每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况
C.每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验
D.每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
【答案】C
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。
如何对防烟排烟系统进行周期性检查?:对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)每季度应对防烟排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。(2)每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和于动启动试验。(3)每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,A.每天检查送风机、排烟风机及其控制框的外观及工作状态。
应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?:应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?干粉灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。应熟悉干粉灭火系统的原理、性能和操作维护规程。(1)干粉储存装置部件。喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求。(2)驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求!(1)模拟干粉喷放功能检测,(2)模拟自动启动功能检测。(3)模拟手动启动紧急停止功能检测。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号