下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
细水雾系统周期性检查维护的内容和要求是什么?
系统及系统组件应定期进行检查和维护以确定其功能满足要求。检查和维护的内容依据频率的不同主要如下:
一、月检的内容和要求
(1)检查系统组件的外观是否无碰撞变形及其它机械性损伤;
(2)检查分区控制阀动作是否正常;
(3)检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置;
(4)检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求;
(5)对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;
(6)检查喷头的外观及备用数量是否符合要求;
(7)检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。
二、季检的内容和要求
(1)通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常;
(2)检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常;
(3)检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。
三、年检的内容和要求
(1)定期测定一次系统水源的供水能力;
(2)对系统组件、管道及管件进行一全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;
(3)储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换;
(4)进行系统模拟联动功能试验。
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。
消防应急照明和疏散指示系统定期维护保养?:消防应急照明和疏散指示系统定期维护保养?智能消防疏散指示及应急照明系统是由应急照明灯具、消防报警系统、智能疏散系统等多种设备组成的、应用于大型公共场所的一套智能消防疏散指示系统。因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018),每年应按表7.0.5规定的检查项目、数量对系统部件的功能、系统的功能进行检查:
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料