瓶装液化石油气瓶组间的防火检查内容是什么?
瓶装液化石油气瓶组间需独立设置且不得与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。瓶装液化石油气瓶组间可供建筑或单位自用,宾馆、饭店等建筑设置的集中瓶装液化石油气储瓶组间,其容量一般在10瓶以上,有的达30瓶~40瓶(50kg/瓶)。对瓶装液化石油气瓶组间进行防火检查时,主要检查以下内容:
(1)与所服务建筑的间距:液化石油气气瓶采用自然气化方式供气时,总容积不大于1 m³的瓶组间可以与所服务的其他建筑贴邻;总容积大于1 m³、不大于4 m³的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合相关规定。
(2)设施的配置:瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置;在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀。
电气防爆的检查内容是什么?:是正确地选择和安装使用电气设备及供电线路,通过对导线材质和允许载流量、线路的敷设和连接方式、电气设备的选择和带电部件的接地等进行检查,电器线路连接采用压接、熔焊或钎焊。接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上,C.电气线路敷设方式,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况。
建筑内防火门的防火检查内容是什么?:建筑内防火门的防火检查内容是什么?防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,(1)常闭防火门应装有闭门器。双扇和多扇防火门应装有顺序器。(2)常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,(3)防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。(2)对设置在变形缝附近的防火门。
电气设备中的变、配电装置防火措施检查的主要内容是什么?:变压器应设置短路保护装置,回路内应装设断路器、熔断器之类的过电流防护电器来防范电气过载引起的灾害。(1)防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流,(2)防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量。(3)防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍。短路防护应在短路电流对回路导体和其连接点产生危险的热效应及机械效应前切断回路的短路电流。回路内应设置短路防护电器。