气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?
帮考网校2020-06-22 11:05
精选回答

气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?

气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室和一般的柴油发电机房等。

气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。进行调试试验时,应采取可靠措施,以确保人员和财产安全。

气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。

1)调试要求

设有灭火剂备用量且与储存容器连接在同一集流管上的系统应进行模拟切换操作试验,并合格。

2)模拟切换操作试验方法

1)按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。

2)按模拟喷气试验方法进行模拟喷气试验。

3)试验结果符合模拟喷气试验结果的规定。