干粉储存容器的现场检查的要求有哪些?
干粉储存容器是用来储存干粉灭火剂的容器,一般为圆柱形,由两端标准椭圆形封头与中部直立圆筒焊接而成。干粉储存容器上设有充装干粉口、出粉管、法兰口、安全阀、压力表、进气排气接口及清扫口等。
干粉储存容器的检查主要有3个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查。
外观质量检查的要求主要有:铭牌清晰、牢固、方向正确;干粉储存容器外表颜色为红色;无碰撞变形及其他机械性损伤;外露非机械加工表面保护涂层完好;品种、规格、性能等符合国家现行产品标准和设计要求。可采用目测观察,通过核查产品出厂合格证和法定机构出具的有效证明文件等方法进行检查。
密封面检查要求所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。可采用目测观察检查。
充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的3%,可通过核查产品出厂合格证、灭火剂充装时称重测量等方法检查。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
消防电梯的检查内容和要求是什么?:消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。设置消防电梯,消防电梯的检查内容和要求:应分别设置在不同防火分区内。前室的使用面积不应小于6m2,前室或合用前室的门应采用乙级防火门;应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开;载重量不应小于800kg、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s、轿厢的内部装修应采用不燃材料、动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。