防护区的安全要求有哪些?
6.0.1防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
6.0.2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
6.0.3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。

6.0.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
6.0.5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
6.0.6经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网、以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。
6.0.7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定。
6.0.8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
6.0.9灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
6.0.11设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
1207来分析了解2017年《消防安全案例分析》第六题:来分析了解2017年《消防安全案例分析》第六题
10252017年《消防安全案例分析》第二题、答案及解析是什么?:高层民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相关规定、《消防法》的法律责任、消防安全责任制实施办法、建设工程消防监督管理规定(119号令)和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(61号令)。购物中心消防安全管理人员首先汇报了自己的履职情况,(二)组织制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查监督其落实;(三)组织实施防火检查工作;
84建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。