室内消火栓配置有哪些要求?
室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。
7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:
①应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
②应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;
③宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。
242室外消火栓系统-设置要求是什么?:室外消火栓系统-设置要求是什么?
607室内消火栓系统-设置要求是什么?:室内消火栓系统-设置要求是什么?
79室内消火栓系统的组成包括哪些配件?:室内消火栓系统的组成包括哪些配件?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初起火灾,室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、 消防水箱、稳压泵、水泵接合器等。