室内消火栓系统常见故障有哪些?该如何处理?
室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。
1.消火栓按钮故障
消火栓按钮平时是不能随便乱动的,主要是因为消火栓按钮是在发生火险之后,及时按下可以起到报警的作用。但如果这种辅助消防设施出现了故障,就很容易导致一些麻烦出现。
故障1:消火栓按钮出现误报
如果有编码器,确认一下设备编码是否正确。检查设备是否有重码,也就是将这个报警的消火栓按钮拆下来,看报不报故障,如果不报故障,则系统内有设备与该按钮重码,检查系统内设备编码并排除。
故障2:消防栓按钮右侧回答灯常亮且无法复位
消火栓按钮通常情况下由6根线组成,2根信号线,2根启泵线,2根回答线。在正常的情况下,接回答灯上的两根线是没有电压的,平时是不亮的。当回答灯上的两根线有电压时,回答灯就会亮。
主要原因是启泵线有短路的地方。或者回答灯线或启泵线有接地的地方,而且从外界串了电压。检查线路以及检修设备电箱内的接线。
2.其他故障
其他故障、故障原因及处理方法见下图:
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
有哪些建筑可不设室内消火栓系统?:有哪些建筑可不设室内消火栓系统?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,可不设室内消火栓系统的建筑如下:(1)存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,宜设置室内消火栓系统。
泵组式细水雾系统有哪些常见的故障分析?应如何处理?:泵组式细水雾系统有哪些常见的故障分析?要及时分析故障原因,2)连接处O型密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。3)高压泵损坏。(2)故障处理。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。1)高压泵接触器未闭合。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道(1)故障原因分析4)稳压泵出口压力低(2)故障处理3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法