消火栓系统的联动控制应该如何设计?
消火栓系统一般都由主泵和备用泵组成。一般按钮启动后,先启动1#泵,1#泵启动失灵,自动转启2#泵,只有当两台泵都不能启动时,控制盘上才显示故障。消防水泵的故障,一般是指水泵电机断电、过载及短路等。
4.3.1联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.3.2手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
4.3.3消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
消防联动控制系统由哪些设备和组件组成?:火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。
火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?:火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,4.8.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。