火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?
火灾警报是指在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
消防应急广播系统是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其主要的作用。
4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
4.8.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。
4.8.3公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器;学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。
4.8.4火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
4.8.5同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
4.8.6火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
4.8.7集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
4.8.8消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
4.8.9消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
4.8.10在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。
4.8.11消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。
4.8.12 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。
来看看应如何设置消防应急广播系统?:来看看应如何设置消防应急广播系统?火灾自动报警系统设备的设计及设置,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;【例题·单选题】关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计规定,A.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,B.消防应急广播的单次语音播放时间宜为5~25s。
火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?:火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,【例题·多选题】下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量
火灾报警控制器系统设备应该如何设置?:火灾报警控制器系统设备应该如何设置?6.1.4集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,6.3.1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的自动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。6.4.1每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);