火灾自动报警系统的供电是如何设计的?
帮考网校2020-06-17 16:33
精选回答

火灾自动报警系统的供电是如何设计的?

火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

10.1.1火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。

10.1.2火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。

10.1.3消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护过负荷保护装置

10.1.5消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

10.1.6消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

10.2.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:

1.采用共用接地装置时,接地点阻值不应大于

2.采用专用接地装置时,接地点阻值不应大于

10.2.2消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接

10.2.3由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2

10.2.4消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作(  )以上。

A.2h

B.3h

C.6h

D.8h

【答案】B

【例题·单选题】下列关于火灾自动报警系统的接地,说法不正确的是  

A.采用共用接地装置时,接地点阻值不应大于 1Ω

B.采用专用接地装置时,接地点阻值不应大于 5Ω

C.由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用线芯截面面积 4mm²的铜芯绝缘导线

D.消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面面积25mm² 的铜芯绝缘导线连接

【答案】B