火灾警报的联动控制设计是怎样的?
火灾警报是指在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条规定的前提条件,是“需要火灾自动报警系统联动控制”,而湿式和干式系统中压力开关直接启泵、消火栓系统中压力开关和流量开关直接启泵等联动控制,是这些消防系统自身完成的,此类控制不需要火灾自动报警系统参与,因此不适用《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条的规定。为了避免混淆,将此类控制称为连锁控制。
联动控制,是指有火灾自动报警系统参与的联动控制,其联动触发信号应符合《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条的规定。

“连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高;
“联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手/自动状态的影响。
1122火灾自动报警设施的手动控制是什么?:火灾自动报警设施的手动控制是什么?
315火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?:火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,【例题·多选题】下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量
309火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?:火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,4.8.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。