火灾警报是指在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

《火灾自动报警系统设计规范》4.1.6条规定的前提条件,是需要火灾自动报警系统联动控制”,而湿式和干式系统中压力开关直接启泵、消火栓系统中压力开关和流量开关直接启泵等联动控制,是这些消防系统自身完成的,此类控制不需要火灾自动报警系统参与,因此不适用《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条的规定。为了避免混淆,将此类控制称为连锁控制

联动控制,是指有火灾自动报警系统参与的联动控制,其联动触发信号应符合《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条的规定。

“连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高;

“联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手/自动状态的影响。