相关联动控制设计的规定是什么?
联动控制器:一种火灾报警联动控制器,两线制总线设计划为若干个通道并行工作,以微控制器为核心,用NV-RAM存储现场编程信息,通过RS-485串行口可实现远程联机,可实现多种联动控制逻辑。
4.10.1消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
(2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

4.10.2消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
4.10.3消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
506消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?:消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,消防联动控制设计的一般规定:消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
714消防联动控制器的设计要求是什么?:火灾时不应立即切掉的非消防电源有正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,A.应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号。
315火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?:火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,【例题·多选题】下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量