消防控制室及室内设备的布置规定是什么?
消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示规范规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和规范规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输规范规定的有关信息的功能。
3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。
3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
单列布置的消防控制室布置图如下:
3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。
3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
1.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3.设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
设备面盘双列布置的消防控制室平面图如下:
消防控制室与安防监控室合用布置图如下:
下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,在值班人员经常工作的一面,消防控制室内的设备面盘至墙的距离不应小于( )m。
A.1.5
B.3
C.2
D.2.5
【答案】B
【例题·单选题】消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各自消防系统运行状态监视中心,以下关于消防控制室的设置错误的是( )。
A.单独建造的消防控制室,其耐火极限不应低于二级
B.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可以设置在建筑物的地下一层
C.消防控制室内与消防设施无关的电气线路穿过应当分开设置,并应穿金属管保护
D.消防控制室,送回风管的穿墙处应设防火阀
【答案】C
消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?:消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防控制室图形显示装置应如何进行设置?:消防控制室图形显示装置应如何进行设置?消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,将消防控制室图显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室图型显示装置主要有消防报警主机。