下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防控制室的值班规定有哪些?
消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
(1)设有建筑消防设施的单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程,明确操作人员。
负责消防设施操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施。消防控制室、具有消防配电功能的配电室,消防水泵房、防排烟机房等重要的消防设施操作控制场所,应根据工作、生产、经营特点建立值班制度,确保火灾情况下有人能按操作规程及时,正确操作建筑消防设施。
单位制定灭火和应急疏散预案以及组织预案演练时,应将建筑消防设施的操作内容纳入其中,对操作过程中发现的问题应及时纠正。
(2)消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:
①实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
②每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
③正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
(3)消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理:
①接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。
②确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
③火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。
④立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。
消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?:消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
消防控制室的设备布置有哪些规定?:消防控制室的设备布置有哪些规定?消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,消防控制室内设备面盘前的操作距离,设备面盘后的维修距离不宜小于1m;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,【2018年一级注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。