火灾自动报警系统应该如何布线?
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
11.1.1火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
11.1.2火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积,不应小于表11.1.2的规定。
表11.1.2铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积如下:
11.1.3火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。
11.1.4火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地(水)下隧道或湿度大于 90% 的场所时,线路及接线处应做防水处理。
11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1 级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。
11.2.2火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
11.2.3线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
11.2.4火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。
11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
11.2.6采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
11.2.7从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。
11.2.8火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】火灾自动报警系统的传输线路应采用( )保护。
A.金属管
B.可挠(金属)电气导管
C.B1级以上的刚性塑料管
D.B1级以上的封闭式线槽
E.难燃塑料管
【答案】ABCD
【例题·多选题】消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.端子板的每个接线端,接线最多为2根
B.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线
C.接地导线采用截面积16mm2铝芯导线
D.每根电缆芯和导线留有200mm的余量
E.传输总线采用截面积为0.5mm2的阻燃双绞线
【答案】ABD
火灾自动报警系统的模块应如何设置?:火灾自动报警系统的模块应如何设置?现今的火灾自动报警系统已不仅是一种先进的火灾探测报警与消防联动控制设备,它除担负火灾探测报警和消防联动控制的基本任务外,还具有对相关消防设备实现状态监测、管理和控制的能。火灾自动报警系统设备的设计及设置,火灾自动报警系统的模块设置:每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。
火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?:火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,A.消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆C.供电线路应选择耐火铜芯电缆
火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。