火灾报警控制器系统设备应该如何设置?
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电,具有下述功能:用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
6.1.1火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。
6.1.2火灾报警控制器和消防联动控制器等在消防控制室内的布置,应符合本规范第 3.4.8 条的规定。
6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
6.1.4集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:
1.本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
2.本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。
3.设置的场所只有值班人员可以进入。
6.3.1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的自动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出人口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
6.4.1每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
6.4.2区域显示器应设置在出入口等明拔和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
6.5.1火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
6.5.2每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景躁声15dB。
6.5.3当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于2.2m。
下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于( )m。
A.15
B.20
C.30
D.50
【答案】C
【例题·单选题】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所,火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其正面操作距离不应小于( )。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.5m
D.1.6m
【答案】B
消防水泵房应如何设置通信报警设备?:消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求。应选择电动机干式安装的消防水泵,A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止C.消防控制室应能控制消防水泵启动D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动
火灾自动报警系统的模块应如何设置?:火灾自动报警系统的模块应如何设置?现今的火灾自动报警系统已不仅是一种先进的火灾探测报警与消防联动控制设备,它除担负火灾探测报警和消防联动控制的基本任务外,还具有对相关消防设备实现状态监测、管理和控制的能。火灾自动报警系统设备的设计及设置,火灾自动报警系统的模块设置:每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。
来看看火灾警报器应如何进行设置?:来看看火灾警报器应如何进行设置?火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,A.灾报警器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角处的明显部位,D.在环境噪声为70dB的场所设置的火灾报警器,50116-2013)火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位。