一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
室内消火栓系统调试应该符合哪些要求?
帮考网校2020-06-16 14:50
精选回答

室内消火栓系统调试应该符合哪些要求

室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱

13.1.4消防水泵调试应符合下列要求:

1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;

2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;

3.消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;

4.消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%。

下面我们以注册消防工程师考试一道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa。选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在(  )MPa之间。

A.0.90~1.08

B.1.26~1.35

C.1.26~1.44

D.1.08~1.26

【答案】D

13.1.5稳压泵应按设计要求进行调试,并应符合下列规定:

1.当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到设计压力要求;

2.能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行;

3.稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15 次/h;

4.稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。

13.1.7减压阀调试应符合下列要求:

1.减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求;

2.减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计额定流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计压力的65%;

3.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加;

4.测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求

13.1.8 消火栓的调试和测试应符合下列规定:

1.试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动;

2.试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力;

3.应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求;

4.应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。

13.1.11联锁试验应符合下列要求,并进行记录:

1.干式消火栓系统联锁试验,当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动,压力开关应发出信号或联动启动消防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号;

2.消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上低压压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵;

3.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!