下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
泵组式细水雾系统有哪些常见的故障分析?应如何处理?
进行系统周期性检查时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。
1.泵组连接处有渗漏
(1)故障原因分析
1)连接件松动。
2)连接处O型密封圈或密封垫损坏。
3)连接件损坏。
(2)故障处理
1)拧紧连接件。
2)更换O型密封圈或密封垫。
3)更换连接件。
2.泵组出口压力低
(1)故障原因分析
1)泵组测试阀未关闭。
2)泵组进线电源反相。
3)高压泵损坏。
4)使用流量超出额定值。
(2)故障处理
1)关闭泵组测试阀。
2)调整进线电源相序。
3)更换高压泵。
4)在泵组额定值内工作。
3.泵组不启动
(1)故障原因分析
1)高压泵接触器未闭合。
2)泵组停止触点断开。
3)联动控制器未执行程序。
4)电源未接通。
5)断水水位保护。
(2)故障处理
1)闭合接触。
2)闭合泵组停止触点。
3)检修联动控制器,必要时更换。
4)接通电源。
5)恢复调节水箱水位。
4.稳压泵频繁启动
(1)故障原因分析
1)管道有渗漏。
2)安全泄压阀密封不好。
3)测试阀未关紧。
4)单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理
1)管遣渗漏点补漏。
2)检修安全泄压阀。
3)完全关闭测试阀。
4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。
5.稳压泵规定时间内不能恢复压力
(1)故障原因分析
1)管道内残存空气。
2)管道有渗漏。
3)高压球阀渗漏。
4)稳压泵出口压力低。
5)稳压泵损坏。
(2)故障处理
1)完全排除管道空气。
2)管道渗漏点补漏。
3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法。
4)调节稳压泵压力调节螺钉。
5)更换稳压泵。
故障处理-开启测试阀,消防水泵不能正常启动应如何处理?:消防水泵不能正常启动应如何处理?
细水雾喷头常出现哪些故障?应如何处理?:细水雾喷头常出现哪些故障?细水雾灭火系统作为新的一种替代技术显示出了非常优越的特点,细水雾喷头是细水雾灭火系统的重要组成部分,1)管道内有杂质堵塞喷头“2)喷头工作压力低”喷头堵塞,故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。2)喷头所处环境灰尘杂质较多(2)故障处理1)喷头安装前将管网吹洗干净并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等
细水雾系统分区控制阀常见的故障有哪几种?应如何应对?:细水雾系统分区控制阀常见的故障有哪几种?1.分区控制阀不方便操作、误操作,把控制阀设置在防护区外较高处,控制阀设置在便于操作处并采取防止误操作的技术措施“2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作,瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,电磁启动阀检测合格后,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,导致电磁启动阀动作机构无法动作。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料