首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
湿式报警阀组有哪些常见故障分析?如何进行处理?
帮考网校2020-06-17 18:21
精选回答

湿式报警阀组有哪些常见故障分析?如何进行处理?

系统周期性检查、年度检测时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。

1.报警阀组漏水

(1)故障原因分析

1)排水阀门完全关闭。

2)阀瓣密封垫老化或者损坏。

3)系统侧管道接口渗漏。

4)报警管路测试控制阀渗漏。

5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态

(2)故障处理

1)关紧排水阀门。

2)更换阀瓣密封垫。

3)检查系统侧管道接口渗漏点。密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口相关部件。

4)更换报警管路测试控制阀。

5)先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件。

2.报警阀启动后报警管路不排水

(1)故障原因分析

1)报警管路控制阀关闭

2)报警管路过滤器被堵塞

(2)故障处理

1)开启报警管路控制阀。

2)报警管路过滤器被堵塞的,卸下过滤器,冲洗干净后重新安装回原位。

3.报警阀报警管路误报警

(1)故障原因分析

1)按照安装图样安装或者按照调试要求进行调试

2)报警阀组渗漏,水通过报警管路流出。

3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。

(2)故障处理

1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况,重新对报警阀组伺应状态进行调试。

2)按照故障“1.”查找渗漏原因,进行相应处理。

3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗

4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)

(1)故障原因分析

1)产品质量问题或者安装调试不符合要求

2)报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住

(2)故障处理

1)属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的,重新进行安装调试。

2)拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活;清理管路堵塞处。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中,错误的是(  )。

A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装

B.水力警铃产品质量不合格或损坏

C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻

D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

【答案】D

5.开启测试阀,消防水泵不能正常启动

(1)故障原因分析

1)流量开关或者压力开关设定值不正确

2)控制柜控制回路或者电气元件损坏

3)水泵控制柜设定在“自动”状态。

(2)故障处理

1)将流量开关或者压力开关内的调压螺母调整到规定值。

2)检修控制柜控制回路或者更换电气元件。

3)将控制模式设定为自动”状态。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有(  )。

A.水流指示器前的信号蝶阀故障

B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

D.水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态

E.水泵控制柜故障

【答案】CDE

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!