细水雾系统的储水箱常见的故障有哪些?应当如何处理?
进行系统周期性检查时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。
1.储水箱水质不合格,储水量不足
(1)故障原因分析
1)取水来自市政用水,但时间长致水中产生滋生物。
2)进水电磁阀不能进水。
3)进水控制阀误关闭。
(2)故障处理
1)水箱由专业厂商直接提供,不得由施工单位现场加工。
2)在水箱底部设置放空阀。
3)进水控制阀选择带电信号阀。
2.调节水箱低液位报警或断水停泵
(1)故障原因分析
1)过滤器进水压力低。
2)过滤器滤芯堵塞。
3)进水电磁阀异物堵塞。
(2)故障处理
1)保证进水压力不低于0.2 MPa。
2)清洗或更换滤芯。
3)清理进水电磁阀。