下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
细水雾系统分区控制阀常见的故障有哪几种?应如何应对?
进行系统周期性检查时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。
1.分区控制阀不方便操作、误操作
(1)故障原因分析
为了防止误操作,把控制阀设置在防护区外较高处,不便于操作。或设置位置合适,但其他人员误动作。
(2)故障处理
控制阀设置在便于操作处并采取防止误操作的技术措施,如,控制阀外设一个有机玻璃箱,并注明“非消防勿动”。
2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作
(1)故障原因分析
瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,紧急情况时,将手动保险销拔出,拍击手动按钮,即可使启动阀动作,启动装置喷雾灭火。电磁启动阀检测合格后,动作机构的弹簧已处于压紧待发状态,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,动作机构多由辅助保险销锁定,在系统投入使用后容易忘记拔出保险销,导致电磁启动阀动作机构无法动作。
(3)故障处理
系统安装调试完毕投入使用时,必须将辅助保险销拔出,并将此项工作明确写入使用单位的系统运行管理操作、维护规程中。
3.电动阀不动作
(1)故障原因分析
1)电源接线接触不良。
2)超出电源电压允许范围。
3)阀芯内混入杂质卡死。
4)电动装置烧毁或短路。
(2)故障处理
1)压紧电源接线。
2)调整电压至允许范围内。
3)清洗阀芯。
4)更换电动装置。
4.高压球阀渗漏
(1)故障原因分析。
1)管道内水有杂质割伤密封垫。
2)手柄紧定螺钉松动。
3)O型密封圈损坏。
(2)故障处理
1)更换密封垫并清洗管道。
2)旋紧紧定螺钉。
3)更换O型密封圈。
5.压力开关报警
(1)故障原因分析
1)高压球阀渗漏。
2)高压球阀未关闭到位。
3)压力开关未复位。
4)压力开关损坏。
(2)故障处理
1)见上文“高压球阀渗漏”故障处理方法。
2)用手柄将电动阀关闭至零位。
3)按下压力开关进行复位。
4)更换压力开关。
故障处理-开启测试阀,消防水泵不能正常启动应如何处理?:消防水泵不能正常启动应如何处理?
细水雾喷头常出现哪些故障?应如何处理?:细水雾喷头常出现哪些故障?细水雾灭火系统作为新的一种替代技术显示出了非常优越的特点,细水雾喷头是细水雾灭火系统的重要组成部分,1)管道内有杂质堵塞喷头“2)喷头工作压力低”喷头堵塞,故障处理方法。2)保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。2)喷头所处环境灰尘杂质较多(2)故障处理1)喷头安装前将管网吹洗干净并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等
细水雾系统分区控制阀常见的故障有哪几种?应如何应对?:细水雾系统分区控制阀常见的故障有哪几种?1.分区控制阀不方便操作、误操作,把控制阀设置在防护区外较高处,控制阀设置在便于操作处并采取防止误操作的技术措施“2.瓶组系统分区控制阀手动启动装置无法动作,瓶组系统采用电磁启动阀作为分区控制阀时,电磁启动阀设有手动紧急启动装置,电磁启动阀检测合格后,为防止在安装、调试及运输过程中产生误动作,导致电磁启动阀动作机构无法动作。