火灾自动报警系统有哪些常见的故障?处理方法是什么?
帮考网校2020-06-23 15:16
精选回答

火灾自动报警系统有哪些常见的故障?处理方法是什么?

火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。

1.火灾探测器常见故障

1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

2)故障原因。探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路探测器本身损坏探测器接口板故障

3)排除方法。重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

2.主电源常见故障

1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。

2)故障原因。市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。 

3)排除方法。连续停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或熔丝管。

3.备用电源常见故障

1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,备用电源故障灯亮,打印机打印备用电源故障、时间。

2)故障原因。备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。

3)排除方法。开机充电24h后,备电仍报故障的,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备用电源的连接线,使备用电源与主机良好接触;更换溶断丝或熔丝管。

4.通信常见故障

1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,通信故障灯亮,打印机打印通信故障、时间。

2)故障原因。区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通信接口板损坏;通信线路短路、开路或接地性能不良造成短路。

3)排除方法。更换设备,使设备供电正常,开启报警控制器;检査区域报警控制器与集中报警控制器的通信板,若存在故障,维修或更换通信板检查区域报警控制器与集中报警控制器的通信线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;若因为探测器或模块等设备造成通信故障,更换或维修相应设备。