下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
火灾自动报警系统有哪些常见的故障?处理方法是什么?
火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。
1.火灾探测器常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
(2)故障原因。探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
(3)排除方法。重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
2.主电源常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
(2)故障原因。市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。
(3)排除方法。连续停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或熔丝管。
3.备用电源常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,备用电源故障灯亮,打印机打印备用电源故障、时间。
(2)故障原因。备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。
(3)排除方法。开机充电24h后,备电仍报故障的,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备用电源的连接线,使备用电源与主机良好接触;更换溶断丝或熔丝管。
4.通信常见故障
(1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,通信故障灯亮,打印机打印通信故障、时间。
(2)故障原因。区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通信接口板损坏;通信线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
(3)排除方法。更换设备,使设备供电正常,开启报警控制器;检査区域报警控制器与集中报警控制器的通信板,若存在故障,维修或更换通信板;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通信线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;若因为探测器或模块等设备造成通信故障,更换或维修相应设备。
火灾自动报警系统的工作原理是什么?:火灾自动报警系统的工作原理是什么?是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。(一)火灾探测报警系统工作原理,将火灾特征参数信息传输到火灾报警控制器,将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到探测器的火灾特征参数信息或报警信息后,手动火灾报警按钮便将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到手动火灾报警按钮的报警信息后。
火灾自动报警系统有哪些重大故障?应如何处理?:火灾自动报警系统有哪些重大故障?火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,传输到火灾报警控制器,控制器记录火灾发生的部位、时间等,1.强电串入火灾自动报警及联动控制系统。主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处。如防火卷帘、消防水泵、防烟排烟风机、防火阀等处发生强电的串人。在控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。
火灾自动报警系统有哪些常见的故障?处理方法是什么?:火灾自动报警系统有哪些常见的故障?火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。可先按消音键中止故障报警声,如果是探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器接口板故障。查出有故障的总线位置;打印机打印备用电源故障、时间;备用电池接线接触不良,火灾报警控制器发出故障报警;
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料