带你快速了解什么是室内消火栓给水系统配置?
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
7.1.5除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定:
①Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小于20L/s;
②Ⅲ类汽车库、修车库、停车场,不应小于15L/s;
③Ⅳ类汽车库、修车库、停车场不应小于10L/s。
7.1.7 室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m范围内的汽车库、修车库、停车场,市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
7.1.8除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓给水系统,其消防用水量应符合下列规定:
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位;
②Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
7.1.9室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,高层汽车库和地下汽车库、半地下汽车库室内消火栓的间距不应大于30m。
室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,栓口距离地面宜为1.1m,其出水方向宜向下或设置消火栓的墙面垂直。
7.1.124层以上多层汽车库、高层汽车库和地下、半地下汽车库,其室内消防给水管网应设水泵接合器。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的流量应按10L/s~15L/s计算。水泵接合器应设置明显的标志,并应设置在便于消防车停靠使用的地点,其周围15m~40m范围内应设室外消火栓或消防水池。