带你快速了解什么是购物中心的安全疏散?
5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
①利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
②建筑面积大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
③该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
下面我们以注册消防工程师考试的一道练习题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【练习题】
某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层西侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为( )m。
A.34.4
B.22.2
C.17.2
D.12.2
【答案】B
来分析了解2017年《消防安全案例分析》第六题:来分析了解2017年《消防安全案例分析》第六题
2017年《消防安全案例分析》第二题、答案及解析是什么?:高层民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相关规定、《消防法》的法律责任、消防安全责任制实施办法、建设工程消防监督管理规定(119号令)和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(61号令)。购物中心消防安全管理人员首先汇报了自己的履职情况,(二)组织制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查监督其落实;(三)组织实施防火检查工作;
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。