带你快速了解什么是地下人防电影院的安全疏散?
安全疏散距离是指建筑物内最远处到外部出口或楼梯最大允许距离。
(1)每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一:
①每个防火分区的安全出口数量不应少于2个;
②当有2个或2个以上防火分区相邻,且将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口时,防火分区安全出口应符合下列规定:
a.防火分区建筑面积大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于2个;
b.防火分区建筑面积不大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于1个;
c.在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯问或避难走道的安全出口宽度之和,不宜小于本规范第5.1.6条规定的安全出口总宽度的70%;
③建筑面积不大于500m2,且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,容纳人数不大于30人的防火分区,当设置有仅用于采光或进风用的竖井,且竖井内有金属梯直通地面、防火分区通向竖井处设置有不低于乙级的常闭防火门时,可只设置一个通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口;也可设置一个与相邻防火分区相通的防火门;
④建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不超过3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。
(2)房间建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。
(3)每个防火分区的安全出口,宜按不同方向分散设置;当受条件限制需要同方向设置时,两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
(4)安全疏散距离应满足下列规定:
①房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m。
②房间门至最近安全出口的最大距离应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半。
③观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。
(5)疏散宽度的计算和最小净宽应符合下列规定:
①每个防火分区安全出口的总宽度,应按该防火分区设计容纳总人数乘以疏散宽度指标计算确定。疏散宽度指标应按下列规定确定:
a.室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的防火分区,疏散宽度指标应为每100人不小于0.75m;
b.室内地面与室外出人口地坪高差大于10m的防火分区,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m;
c.人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m。
②安全出口、疏散楼梯和疏散走道的最小净宽应符合表1-11-2的规定。
表1-11-2 安全出口、疏散楼梯和疏散走道的最小净宽(m)如下图:
(6)设置有固定座位的电影院、礼堂等的观众厅,其疏散走道、疏散出口等应符合下列规定:
①厅内的疏散走道净宽度应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1m,边走道的净宽不应小于0.80m。
②厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100 人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算;疏散出口和疏散走道的净宽度均不应小于1.40m。
③观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜大于20排,纵走道之间每排座位不宜大于22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半。
④观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于250人。
⑤观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门。
(7)公共疏散出口处内、外1.40m范围内不应设置踏步,门必须向疏散方向开启,且不应设置门槛。
(8)设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
①电影院、礼堂;
②建筑面积大于500m2的医院、旅馆;
③建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。
(9)封闭楼梯间应采用不低于乙级的防火门;封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风,当不能采用自然通风时,应采用防烟楼梯间。
(10)人民防空地下室的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应采用耐火极限不低于2h的隔墙与其他部位隔开并应直通室外;当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
人民防空地下室与地上层不应共用楼梯间;当必须共用楼梯间时,应在地面首层与地下室的入口处,设置耐火极限不低于2h的隔墙和不低于乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
(11)防烟楼梯间前室的面积不应小于6m2;当与消防电梯间合用前室时,其面积不应小于10m2。