带你快速了解自动喷水灭火系统配置的内容是什么?
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第8.3.3条规定,该高层建筑应设自动喷水灭火系统。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)第7.2.1条规定,停车数超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。
2)系统设计
民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数
火灾危险等级如下图:
7.1.2直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m。
表7.1.2如下:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)规定,该建筑除商场和地下汽车库以外其他部分的火灾危险等级应为中危险级Ⅰ级,商场及地下汽车库部分的火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级。当建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量应按其设计流量的最大值确定,因此,该建筑自动喷水灭火系统设计流量应按照中危险级Ⅱ级确定,其喷水强度不应低于8L/(min·m2),作用面积不应小于160m2。
自动喷水灭火系统的消防用水量应依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)规定,并根据喷头布置情况经计算确定。喷头选用流量系数K=80,公称动作温度高于环境最高温度30℃,即68℃的红色喷头(厨房区域选取93℃的绿色喷头)。每个湿式报警阀控制喷头数不超过800个,该项目总建筑面积为193159.58m2 ,根据《自动喷水灭火系统设计规范》规定,中危险级Ⅱ级一个喷头的最大保护面积为11.50m2,初步计算该建筑至少需要16797个喷头,需设湿式报警阀至少21个。