【2015-6】某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产。工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500 m2的办公、休息区,采用耐火等级2.5h的防火隔墙和车间分隔,防火墙上设有双扇弹簧门,南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m2中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门;该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。
根据以上材料,回答问题:
1. 检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施;
2. 简析厂房和平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见;
3. 计算油漆工段的泄压面积,并分析外窗做泄压面的可能性;
4. 中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?
5. 该厂房内还应配备哪些建筑消防设施?
(提示:1502/3=28.24,2002/3 =34.20,7502/3 =82.55)
【答案】
1.先确定题中木器厂房的耐火等级。
本案例平面图中各个建筑物的耐火极限、防火间距如下图:
本案例中消防车道符合要求,环形消防车道,宽度均为4米,但防火间距不满足安全规定。
防火间距不足,应采取下列措施:
(1)对锅炉房进行结构改造,提高其耐火等级为二级,防火间距可减少为12m,满足要求;
(2)对锅炉房面对木器厂房的外墙进行改造,改为防火墙,防火间距可不限;
(3)对金属抛光厂房面对木器厂房的外墙进行改造,改为防火墙,防火间距可不限;
(4)对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,且对金属抛光车间面对木器厂房外墙的门窗洞口进行改造,改为甲级防火门窗或防火分隔水幕,或按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,设置防火卷帘时,最小防火间距为6m,满足要求;
(5)对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级,相邻金属抛光厂房一面外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h,无天窗,则最小间距为6m,满足要求。
2.【分析】建规3.2.9-3、对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门。
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
①甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
②甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
③丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。
6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。
【参考答案】
分析及整改意见:
(1)办公、休息区,采用耐火极限2.5h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上应设乙级防火门,不应设双扇弹簧门。
(2)油漆工段与车间分隔的防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或者火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
(3)甲乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量,本题为3昼夜的量,应减少。
3. 计算及分析:
(1)计算油漆工段的长径比(建筑平面几个外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面之比)
[2(a+b)L]/4ab=[2*(5+10)*15]/[4*5*10]=2.25<3;因此不需要分段计算。
泄压面积A=10CV2/3=10*0.11*(150×5)2/3=90.805(m2)
(2)不可利用外窗作为泄压面,因为木器厂周边的建筑都设有门窗,极易影响木器厂周边的建筑,且油漆工段外墙长15m,高5m,外墙面积为15*5=75m2,小于泄压面积。
4. 【答案】
存在问题:中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要的油漆、稀释液。
采取的防火防爆措施:
(1)设置防止液体流淌的设施;
(2)控制可燃物,不燃取代可燃,加强通风;
(3)消除点火源,消除明火,防止电火花,防止撞击火花,防止静电;
(4)设置防火设施和防火分隔。
5. 【答案】
还需要配置室外消火栓系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统、消防供配电系统,在厂房内布置灭火器。