下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?
本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。
下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
思考题:
1.某建设工程施工现场,主体建筑高度大于24m,是否需要设置临时室内消防给水系统?如需设置,应符合哪些规定?
【答案】需要设置临时室内消防给水系统。应符合下列规定:
1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于两根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。
2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。
2.某市某办公综合楼施工现场,施工现场灭火及应急疏散预案应由哪家单位负责编制?灭火及应急疏散预案应包括哪些主要内容?
【答案】应由施工单位负责编制。应包括下列主要内容:
1)应急灭火处置机构及各级人员的应急处置职责。
2)报警、接警处置的程序和通讯联络的方式。
3)扑救初起火灾的程序和措施。
4)应急疏散及救援的程序和措施。
2017年《消防安全案例分析》第二题、答案及解析是什么?:高层民用建筑消防安全管理案例分析主要分析的是《消防法》的相关规定、《消防法》的法律责任、消防安全责任制实施办法、建设工程消防监督管理规定(119号令)和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(61号令)。购物中心消防安全管理人员首先汇报了自己的履职情况,(二)组织制定消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程并检查监督其落实;(三)组织实施防火检查工作;
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。