一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
排烟系统中排烟量的计算方法及原则是什么?
帮考网校2020-06-18 15:54
精选回答

排烟系统中排烟量的计算方法及原则是什么?

在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统能将火灾中建筑房间、走道内的烟气和热量排出建筑,为人员安全疏散和开展灭火救援行动创造有利条件。

排烟系统设计计算:

(一)排烟量的设计原则

1)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时,储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按标准的相关规定计算确定。

2)当一个排烟系统负担多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:

当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。

当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。

(二)排烟量的计算方法

其他场所的排烟量或自然排烟窗(口)面积应按照烟羽流类型,根据火灾热释放速率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数计算确定。各类场所的火灾热释放速率可按标准的相关规定计算且不应小于规定的值。设置自动喷水灭火系统的场所,其室内净高大于8m时,应按无喷淋场所对待。

(三)排烟风速

当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20ms;当排烟管道内壁为非金属时,不应大于15ms。排烟口风速不宜大于10ms

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!