排烟防火阀应设置在排烟管道的哪些部位?
帮考网校 2020-06-18 15:40
精选回答

排烟防火阀应设置在排烟管道的哪些部位?

机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上或风机吸入口处,兼有排烟阀和防烟阀的功能,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,并起阻火隔烟作用的阀门。

排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

1.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

3.排烟风机入口处;

4.穿越防火分区处。

排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈美闭状态,发生火灾时由电信号或手动开启,同时排烟风机启动开始排烟;当管内烟气温度达到280℃时自动关闭,同时排烟风机停机。