防烟排烟系统工程质量验收及判定条件是什么?
防烟排烟系统竣工后,由建设单位负责组织设计、施工、监理等单位共同进行工程验收,验收不合格的,不得投入使用。验收内容主要包括资料查验,观感质量、现场抽样及功能性测试验收和验收判定等。
一、资料查验
(1)竣工验收申请报告。
(2)施工图、设计说明书、设计变更通知书和消防设计审核意见书、竣工图。
(3)工程质量事故处理报告。
(4)防烟、排烟系统施工过程质量检查记录。
(5)防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录。
二、系统工程质量验收判定条件
(1)系统的设备、部件型号、规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合消防产品准入制度规定的检验报告,系统设备手动功能验收、联动功能验收、自然通风及自然排烟验收、机械防烟系统的主要性能参数验收、机械排烟系统的主要性能参数验收中任一款不符合规范要求的,定为A类不合格。
(2)验收资料提供不全或不符合要求的,定为B类不合格。
(3)观感质量综合验收任一款不符合要求的,定为C类不合格。
(4)系统验收判定条件应为: A=0,且 B≤2, B+C ≤6为合格,否则为不合格。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
排烟系统中排烟量的计算方法及原则是什么?:排烟系统中排烟量的计算方法及原则是什么?(1)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍,其系统排烟量的计算应符合下列规定,①当系统负担具有相同净高场所时,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算,应按任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,②当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算。其他场所的排烟量或自然排烟窗(口)面积应按照烟羽流类型。
防烟排烟系统的联动控制设计的要求是什么?:作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。