下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防排烟系统检测和验收内容都有哪些?判定条件是什么?
排烟系统是指按建规要求在建筑中必须设置的所有防烟设施组成的系统叫防烟系统。
1.防烟排烟系统功能检测的技术要求
(1)机械加压送风系统
①应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号。
②送风口风速不宜大于7m/s。
③防烟楼梯间的余压值应为40~50 Pa,前室、合用前室的余压值应为25~30 Pa。
(2)机械排烟系统
①应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机,并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统,应在启动排烟风机的同时启动送风机。
②排烟口的风速不宜大于10m/s,排烟量应符合设计要求。
③当通风与排烟合用风机时,应能自动切换到高速运行状态。
④电动排烟窗系统应具有直接启动或联动控制开启功能。
2.防烟排烟系统工程质量验收判定条件
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的规定,系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:
(1)系统的设备、部件型号及规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件,无符合消防产品准入制度规定的检验报告,系统验收不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第8.2.2条~第8.2.6条中任一款功能及主要性能参数要求的,定为A类不合格。
(2)不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第 8. 1.4 条任一款要求的,定为B类不合格。
(3)不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第 8.2.1 条任一款要求的,定为C类不合格。
(4)系统验收合格判定标准为:A=0,且 B≤2,B+C≤6为合格,否则为不合格。
防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?:防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是系统的安装、系统的调试、系统验收、系统维护管理和建筑消防设施的维护管理。在对建筑防烟排烟系统进行维护管理过程中,2.建筑防烟排烟系统中具有信号反馈功能的阀门,3.因故障维修等原因需要暂时停用防烟排烟系统的。应明确防烟排烟系统等建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责。
消防应急照明和疏散指示标志检测与验收案例分析的思考题和答案是什么?:消防应急照明和疏散指示标志检测与验收案例分析的思考题和答案是什么?本案例主要分析的是系统分类和组成、消防应急照明和疏散指示标志的设置、消防应急照明和疏散指示系统的设计要求、电线电缆的选择与敷设和系统检测与验收。灯光疏散指示标志的设置位置有()。A.疏散走道及其转角距地面高度1.0m以下的墙面或地面上C.人员密集场所的疏散门的正上方2.下列部位或场所应设置疏散照明的是()
防烟和排烟设施检测与验收案例分析的思考题和答案是什么?:防烟和排烟设施检测与验收案例分析的思考题和答案是什么?本案例主要分析的是防排烟系统的设置场所、排烟系统的设置、机械加压送风系统的设置、系统控制方式和防排烟系统检测和验收内容。防烟排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合()规定:B.送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,C.活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,C.各类调节装置安装应正确牢固、调节灵活、操作方便
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料