系统调试有哪些内容?试验方法是什么?
系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。
6.2.1调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.2节的规定进行系统手动、自动模拟启动试验,并应合格。
6.2.2调试时,应对所有防护区或保护对象按本规范第E.3节的规定进行模拟喷气试验,并应合格。
一、E.2模拟启动试验方法
E.2.1手动模拟启动试验可按下述方法进行:
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
E.2.2自动模拟启动试验可按下述方法进行:
1.将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
2.人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。
3.人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。
E.2.3模拟启动试验结果应符合下列规定:
1.延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
2.有关声、光报警信号正确;
3.联动设备动作正确;
4.驱动装置动作可靠。
二、E.3 模拟喷气试验方法
E.3.1模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
1.IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5 %,且不得少于1个。
2.低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的10 %。
3.卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20 %,且不得少于一个。
4.模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.3.2模拟喷气试验结果应符合下列规定:
1.延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。
2.有关声、光报警信号正确。
3.有关控制阀门工作正常。
4.信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。
5.储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
6.试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
消防灭火疏散演练案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:消防灭火疏散演练案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?有效提高处置突发事件的应急能力,制定了消防灭火疏散演练预案。该单位成立消防灭火疏散演练组织机构。指挥协调组、灭火行动组、疏散引导组、通信联络及设备保障组、安全防护救援组和后勤保障组,本案例涉及防火内容较多。(一)应急预案的编制依据。(二)应急预案的编制内容。(三)应急预案演练分类。(四)应急预案演练规划。(五)应急预案演练准备
高层民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:高层民用建筑消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途用房,大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内消防安全由某物业服务企业进行管理:大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓,室内消火栓管径不符合消防技术标准;
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料