自动喷水灭火系统验收的判定条件是什么?
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
(1)消防水泵验收时,分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5mim。
(2)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行。
(3)报警阀组的验收应符合下列要求:
①报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
②打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
③水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
④打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
⑤控制阀均应锁定在常开位置。
⑥与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
⑦打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作。
(4)应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合下列要求:报警阀动作,水力警铃应鸣响。水流指示器动作,应有反馈信号显示。压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备,并应有反馈信号显示。电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示。消防水泵启动后,应有反馈信号显示。加速器动作后,应有反馈信号显示。其它消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示。
(5)系统工程质量验收判定条件:
①系统工程质量缺陷应按规范要求划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
②系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。