消防备用电源应如何进行设计?
正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,是民用建筑电气设计的重要环节,设计中应根据建筑物的高度、规模和性质来合理确定。通常建筑高度越高、体量越大,发生火灾时扑救的难度也越大。当建筑高度超过100m时,只能靠自救灭火。因此,保证消防用电设备的可靠供电非常重要。为了保证消防负荷供电不受非消防负荷的影响,低压配电系统主接线采用分组设计方案,这无疑将大幅提高配电系统的可靠性。要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60s内供电。
工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时接照负载容量由大到小的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s。
当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:
(1)供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组。
(2)供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组。
(3)线路电压降不应大于供电电压的5%。
备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
当采用消防设备应急电源(FEPS)作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍;三相供电的EPS单机容量不宜大于120kw,单相供电的EPS单机容量不宜大于30kw,且应有单节电池保护和电能均衡装置。
941消防车道应如何进行平面布局?:消防车道应如何进行平面布局?
150消防备用电源应如何进行设计?:消防备用电源应如何进行设计?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
680消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置