功能区域与设备用房应如何进行分隔?
帮考网校2020-05-20 14:30
精选回答

功能区域与设备用房应如何进行分隔?

防火分区划分的目的是采取防火措施控制火灾蔓延,减少人员伤亡和经济损失。划分防火分区,应考虑水平方向的划分和垂直方向的划分。水平防火分区,即采用一定耐火极限的墙、楼板、门窗等防火分隔物进行分隔的空间。按垂直方向划分的防火分区也称坚向防火分区,可把火灾控制在一定的楼层范围内,防止火灾向其他楼层垂直蔓延,主要采用具有一定耐火极限的楼板做分隔构件。每个楼层可根据面积要求划分成多个防火分区,高层建筑在垂直方向一般以每个楼层为单元划分防火分区,所有建筑物的地下室在垂直方向尽量以每个楼层为单元划分防火分区。

(一)功能区域分隔

1.歌舞娱乐放映游艺场所

歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间,如卡拉0K的每间包房、桑拿浴室的每间按摩房或休息室等房间应是独立的防火分隔单元。当其布置在地下或一、二级耐火等级建筑的四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200 m2,即使设置自动喷水灭火系统,面积也不能增加,以便将火灾限制在该房间内。

2.人员密集场所

建筑内会议厅、多功能厅等人员密集的厅、室确需布置在一、 二级耐火等级建筑的四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不宜大于400 m2
剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;布置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400 m2

3.医疗、疗养院建筑

医院、疗养院建筑指医院或疗养院内的病房楼、门诊楼、手术部或疗养楼、医技楼等直接为病人提供诊查、治疗和休养服务的建筑。病房楼内的火灾荷载大、大多数人员行动能力受限,因此相比办公楼等公共建筑的火灾危险性更高。

4.住宅

住宅建筑的火灾危险性与其他功能的建筑有较大差别,需独立建造。当将住宅与其他功能场所空间组合在同一座建筑内时,需在水平与竖直方向采取防火分隔措施与其他部分分隔,并使各自的疏散设施相互独立、互不连通。在水平方向,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔;在竖向,应采用楼板分隔,并在建筑立面开口位置的上、下楼层分隔处采用防火挑檐、窗槛墙等防止火灾蔓延。

(二)设备用房分隔

附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于1.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于0.50 h的楼板与其他部位分隔。通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的应采用乙级防火门。

下面来看看根据注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2018年注册消防工程师考试真题】某建筑高度为110m35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限的设计方案中,错误的是(  )。

A.居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h

B.居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h

C.居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h

D.居住部分分户墙的耐火极限为2.00h

【答案】B

消防考试百宝箱离考试时间73天