点型感烟、感温火灾探测器的安装间距有哪些要求?
火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
火灾探测器的设置中点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求:
(1)感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过探测器安装间距的极限曲线D1-D11(含D9’)规定的范围。
(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
(3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
(4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
(5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】下列符合点型感烟、感温火灾探测器安装间距要求的是( )。
A.点型探测器周围0.3m内,不应有遮挡物
B.探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.3m
C.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.3m
D.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装
【答案】D
线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?:线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。(3)探测器应设置在固定结构上。发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上。
线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?:线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?(1)探测器应采用连续无接头方式安装,探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,(2)敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器探测器,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
哪些场所宜选择吸气式感烟火灾探测器?:在选择火灾探测器时,要根据探测区域内可能发生的初起火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。吸气式感烟火灾探测器的选择:(1)下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;需要进行火灾早期探测的重要场所;不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。