点型感烟、感温火灾探测器的安装间距有哪些要求?
帮考网校2020-06-23 10:48
精选回答

点型感烟、感温火灾探测器的安装间距有哪些要求?

火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。

火灾探测器的设置中点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求:

1)感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过探测器安装间距的极限曲线D1-D11(含D9)规定的范围。

2在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2

3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m

4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】下列符合点型感烟、感温火灾探测器安装间距要求的是(  )。

A.点型探测器周围0.3m内,不应有遮挡物 

B.探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.3m 

C.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.3m 

D.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装

【答案】D