线型红外光束感烟火灾探测器的安装要求是什么?
帮考网校2020-06-23 14:40
精选回答

线型红外光束感烟火灾探测器的安装要求是什么?

线型光束感烟探测器,利用红外线组成探测源,利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量来判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。

补充:3.4.2 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1.当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m

2.发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m

3.相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m

4.发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源

5.发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。