建筑内防火卷帘的设置要求是什么?
防火卷帘是指由帘面、导轨、座板、门橱、箱体并配以卷门机和控制箱组成的,符合耐火完整性等要求的防火分隔物,它可以有效地阻止火势从门、窗、洞口蔓延。常见的防火卷帘有钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘。防火检查中,通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火卷帘的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
防火卷帘:
1. 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2. 应具有火灾时靠自重自动关闭的功能;不应采用水平、侧向防火卷帘。
3. 耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性+耐火隔热性时,可不设置自动喷水灭火系统保护;防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。
4. 防火卷帘应具有防烟性能。
5. 防火卷帘的控制器和手动按钮盒底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。