施工现场临时用房的防火要求是什么?
临时用房主要包括宿舍、办公用房等。此外,施工现场还有诸如发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料和易燃易爆危险品库房等临时用房。
(一)宿舍、办公用房的防火要求
(1)建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当临时用房是金属夹芯板时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。
(2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。
(3)建筑层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
(4)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。
(5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
(6)宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其他房间的建筑面积不宜大于100m2。
(7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m。
(8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。
(二)特殊用房的防火要求
除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料和易燃易爆危险品库房,是施工现场火灾危险性较大的临时用房,对于这些用房提出防火要求,有利于火灾风险的控制。
(1)建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
(2)建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200m2;可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内,每栋临时用房的面积均不应超过200m2。
(3)可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房,如施工过程中某种易燃易爆物品需用量大,可分别存放于多间库房内。单个房间的建筑面积不应超过30m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2。
(4)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。
150高层病房楼的构造防火-防火门、窗和防火卷帘的要求有哪些?:高层病房楼的构造防火-防火门、窗和防火卷帘的要求有哪些?
208临时室外消防给水系统设置要求是什么?:临时室外消防给水系统设置要求是什么?室外消防给水系统主要根据消防水压、主要用途、管网布置、室外消火栓进行分类的一切在室外进行的消防安全工作。应设置临时室外消防给水系统,当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时。可不设置临时室外消防给水系统:(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定。