建筑灭火器的维修程序及技术要求是什么?
灭火器维修是指为确保灭火器安全使用和有效灭火,对灭火器进行的检查、水压试验、灭火剂回收、零部件更换、再充装、报废与回收处置、质量检验等活动。灭火器维修由具备灭火器维修条件,依法获得灭火器维修资质的维修机构,按照灭火器产品生产技术标准和《灭火器维修》(GA 95—2015 ) 的规定组织实施。
灭火器维修按照拆卸灭火器、灭火剂回收处理、水压试验、更换零部件、再充装、维修记录等步骤逐次进行。灭火器维修过程中,维修人员要严格按照操作规程和维修程序,采取正确的操作方法进行维修作业,设置或者配备与各维修环节(特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等环节)相适应的、必要的安全防护措施,以确保维修人员安全。
(1)拆卸灭火器
灭火器拆卸过程中,维修人员要按照操作规程,采用安全的拆卸方法,采取必要的安全防护措施拆卸灭火器;在确认灭火器内部无压力后,方可拆卸灭火器器头或者阀门。
(2)灭火剂回收处理
灭火器拆卸后,首先要对灭火器内的灭火剂进行清除;为防止灭火剂对环境造成污染,要对维修中清除出的灭火剂进行分类回收处理。
干粉灭火剂按照下列要求进行回收处理:
1)喷射过的干粉灭火器内清除出的剩余灭火剂不得用于再充装。对于这类灭火剂,按照ABC干粉和BC干粉灭火剂分别回收储存,防止两类不同灭火剂混杂后产生污染。
2)未喷射过的干粉灭火器内清除出的灭火剂按照灭火器铭牌标志上标明的灭火剂成分分别进行回收。
3)不可用于再充装的干粉灭火剂,回收储存后送有能力处理干粉灭火剂的生产企业作为辅料处理后再利用,或者送至有关生态环境保护部门进行处理。
经检验合格、用于再充装的灭火剂,维修人员要做好检验记录并存档。
(3)水压试验
灭火器再充装前,维修机构必须逐具对确认不属于报废范围的灭火器的零部件进行水压试验;二氧化碳灭火器的气瓶还要逐具进行残余变形率测定。
1)试验压力。按照灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力进行水压试验。
2)试验要求。水压试验时,不得有泄漏、部件脱落、破裂、可见的宏观变形;二氧化碳灭火器气瓶的残余变形率不得大于3%。
(4)更换零部件
经对灭火器零部件检查和水压试验后,维修机构按照原灭火器生产企业的灭火器装配图样和可更换零部件明细表,对具有缺陷需要更换的零部件进行更换,但不得更换灭火器筒体或者气瓶。
灭火器的密封片、密封圈、密封垫等密封零件,水基型灭火剂,二氧化碳灭火器的超压安全膜片等零部件,每次维修均须更换。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次维修灭火器时都更换的是( )。
A.密封垫
B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片
C.水基型灭火器的滤网
D.水基型灭火剂
【答案】C
(5)再充装
根据灭火器产品生产技术标准和灭火器铭牌信息,按照生产企业规定的操作要求,实施灭火剂、驱动气体再充装。灭火器再充装时,任何一种灭火器均不得变更充装其他类型的灭火剂。
再充装按照下列要求实施:
1)再充装前,对经水压试验合格、未更换的零部件进行清洁干燥处理。清洗时,不得使用有机溶剂洗涤零部件,对所有非水基型灭火器零部件进行干燥处理,以确保灭火器各零部件洁净干燥。
2)再充装的灭火剂要与原灭火器生产企业提供的灭火剂的特性保持一致。灭火剂质量检验合格后,方可进行再充装。
3)灭火剂的充装采用专用灌装设备。灭火剂的充装量和充装密度符合该型号的灭火器充装要求,逐具进行复称确认,并做好记录。
4)ABC干粉、BC干粉灌装设备分别独立使用,充装场地完全独立分隔,以确保不同种类干粉不相互混合、不交叉污染。
5)储压式灭火器中充装的驱动气体符合灭火器铭牌标志上规定的充装气体和充装压力的要求。充气时,根据充装的环境温度调整充装气体压力,驱动气体充压不得采用灭火器压力指示器作计量器具。
6)灭火器的驱动气体储气瓶按照原灭火器生产企业的要求进行再充装,或者采用由原 产企业提供的已充装的储气瓶进行更换。
7)再充装后的储压式灭火器、储气瓶要逐具进行气密性试验,气密性试验过程中不得有气泡泄漏现象,并做好试验记录。
(6)维修记录
维修机构需要对维修过的灭火器逐具编号,按照编号记录维修信息以确保维修后灭火器的可追溯性。
灭火器维修记录、报废记录与维修前的灭火器信息记录合并建档,保存期限不得低于5年。
施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?:施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?灭火器内放置化学物品,灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。(3)可燃材料存放、加工及使用场所。(5)其他具有火灾危险的场所:施工现场灭火器设置应符合下列规定,也可能发生液体、气体火灾或电气火灾,应选用与配备场所可能发生火灾类型匹配。
建筑灭火器的维修程序及技术要求是什么?:对灭火器进行的检查、水压试验、灭火剂回收、零部件更换、再充装、报废与回收处置、质量检验等活动。灭火器维修按照拆卸灭火器、灭火剂回收处理、水压试验、更换零部件、再充装、维修记录等步骤逐次进行。设置或者配备与各维修环节(特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等环节)相适应的、必要的安全防护措施,2)未喷射过的干粉灭火器内清除出的灭火剂按照灭火器铭牌标志上标明的灭火剂成分分别进行回收。
建筑灭火器及其附件结构检查的合格判定标准有哪些?:建筑灭火器及其附件结构检查的合格判定标准有哪些?首先对灭火器及其附件、灭火器箱等消防产品进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;(3)除二氧化碳灭火器以外的贮压式灭火器装有压力指示器。压力指示器20℃时显示的工作压力值与灭火器标志上标注的20℃的充装压力相同。(5)3kg(L)以上充装量的配有喷射软管。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料