对柴油发电机房、锅炉房及变压器室等设施的防火检查总结是怎样的?
防火检查是发现和整改火灾隐患的有效途径,是确保消防安全的关键环节。防火检查质量的好坏,直接关系到火灾隐患能否得以及时发现并消除,从而关系到一个单位、一方场所的安全。以下是对柴油发电机房、锅炉房及变压器室、消防水泵房等设施的防火检查总结:
下面我们来做几道消防工程师考试真题,加深对这些知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】对民用建筑的附属用房进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.消防控制室采用耐火极限为3.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门
B.将常压燃油锅炉房设置在高层建筑屋顶上,距通向屋面的安全出口的距离为6m
C.将柴油发电机房设置在商业建筑地下一层
D.将油浸变压器室设置在剧场建筑地上二层
【答案】D
【2017年消防工程师考试真题】在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m
B.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m
C.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均不大于200m²,与其他区域共用安全出口
D.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口
【答案】D
【2018年消防工程师考试真题】某大型地下商业建筑,占地面积30000m2。下列对该建筑防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。
A.消防控制室房间门采用乙级防火门
B.空调机房房间门采用乙级防火门
C.气体灭火系统储瓶间房间门采用乙级防火门
D.变配电室房间门采用乙级防火门
E.通风机房房间门采用乙级防火门
【答案】BDE
【2018年消防工程师考试真题】某建筑面积45000m2的地下商场,采取防火分隔措施将商场分割为多个建筑面积不大于20000m2的区域。该商场对区域之间局部需要连通的部位采取的防火分隔措施中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
A.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
B.采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门
C.采用防火隔间分隔,墙体采用耐火极限为2.00h的防火隔墙
D.采用避难走道分隔,避难走道防火隔墙的耐火极限为2.00h
【答案】A
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2018:
5.3.5总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。B错误;相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
1.下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;
2.防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定;C错误。
3.避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定;
4.防烟楼梯间的门应采用甲级防火门;A正确。
6.4.14避难走道的设置应符合下列规定:
1.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h;D错误。
人防工程柴油发电机房如何进行平面布置?:人防工程柴油发电机房如何进行平面布置?
柴油发电机房的平面布置是怎样的?:柴油发电机房的平面布置是怎样的?
电动机和电热器具防火措施的检查是怎样的?:电动机和电热器具防火措施的检查是怎样的?它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电动机应安装在牢固的机座上,电动机外壳接地应牢固可靠、完好无损,电动机应装设短路保护和接地故障保护。电动机控制设备的电气元器件外观应整洁,各接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀等现象;