如何对城市消防远程监控系统进行安装与调试?
城市消防远程监控系统是结合当代最先进的火灾报警技术、信息通讯及网络技术、计算机控制技术和多媒体显示技术、通过公用(单位)电话网络、局域/广域网络、无线GPRS/CDMA网络等多种传输方式,实时采集监控现场的各类报警信号、故障信号、图像信息,并及时可靠地将上述信息传送到远程的报警检测中心的设备。
一、组件安装
用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,联网用户未设置消防控制室时,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所。用户信息传输装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。引入用户信息传输装置的电缆或导线,应符合下列要求:
(1)配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。
(2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易褪色。
(3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
(4)电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量。
(5)导线应绑扎成束。
(6)导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
二、系统调试
城市消防远程监控系统正式投入使用前,应对系统及系统组件进行调试。系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月。系统的设计文件和调试记录等文件要形成技术文档,存储备查。
用户信息传输装置调试:
将用户信息传输装置与建筑消防设施(如火灾自动报警系统、报警按钮、自动触发装置)以及报警传输网络相连,并接通电源。
(1)自检功能和操作级别。
(2)手动报警功能,用户信息传输装置应能在10s内将手动报警信息传送至监控中心。传输期间,应发出手动报警状态光信号,该光信号应在信息传输成功后至少保持5min。检查监控中心接收火灾报警信息的完整性。
(3)模拟火灾报警(模拟建筑消防设施的各种状态),检查用户信息传输装置接收火灾报警信息的完整性,该传输装置应在10s内将信息传输至监控中心。在传输火灾报警信息期间,应发出指示火灾报警信息传输的光信号或信息提示。该光信号应在火灾报警信息传输成功或火灾自动报警系统复位后至少保持5min。
(4)模拟建筑消防设施的各种状态,检查用户信息传输装置接收信息的完整性,该装置应在10 s内将信息传输至监控中心。在传输建筑消防设施运行状态信息期间,应发出指示信息传输的光信号或信息提示,该光信号应在信息传输成功后至少保持5 min。
(5)同时模拟火灾报警和建筑消防设施运行状态,检查监控中心接收信息的顺序是否体现火警优先原则。
消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?:消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
如何对集中控制型系统的系统功能进行调试?:应急照明配电箱应保持主电源输出。(1)集中电源、应急照明配电箱配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮,灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,(1)该区域所有非持续型照明灯的光源应应急点亮。该区域所有灯具的光源应自动恢复原工作状态。(1)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,(2)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮。