如何对集中控制型系统的系统功能进行调试?
帮考网校2020-06-23 14:27
精选回答

如何对集中控制型系统的系统功能进行调试?

材料、消防应急照明和疏散指示系统部件及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、认证证书和认证标识等文件。系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。系统部件及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

1、非火灾状态下,系统正常工作模式调试

系统功能调试前,集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电池应连续充电24h

1)灯具采用集中电源供电时,集中电源应保持主电源输出;灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应保持主电源输出

2)系统内所有标志灯的工作状态应符合规范标准规定。

3)系统内所有照明灯的工作状态应符合设计文件的规定。

2、非火灾状态下,系统主电源断电控制功能调试

1)集中电源、应急照明配电箱配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应大于0.5h

2)恢复集中电源、应急照明配电箱的主电源供电,配接灯具的光源应恢复原工作状态。

3)使灯具持续应急点亮时间达到设计文件规定的时间,集中电源、应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

3、非火灾状态下,系统正常照明电源断电控制功能调试

1)该区域所有非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式

2)恢复正常照明应急照明配电箱的电源供电,该区域所有灯具的光源应自动恢复原工作状态。

4、火灾状态下,系统自动应急启动功能调试

1)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间。

2)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。

3)系统配接的B型集中电源应转入蓄电池电源输出,B型应急照明配电箱应切断主电源输出。

4)系统配接的A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;系统主电源断电后,A型集中电源应转入蓄电池电源输出。

5、火灾状态下,借用相邻防火分区疏散的防火分区,标志灯指示状态改变功能调试。

1)应急照明控制器应发出控制标志灯指示状态玫变的启动信号,显示启动时间。

2)该防火分区内,按不可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案,需要变换指示方向的方向标志灯应改变箭头指示方向,通向被借用防火分区入口的出口标志灯的“出口指示标志”的光源应熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应应急点亮;灯具改变指示状态的响应时间不应大于5s

3)该防火分区内其他标志灯的工作状态应保持不变。

6、火灾状态下,系统手动应急启动功能调试

1)应急照明控制器应发出手动应急启动信号,显示启动时间。

2)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式

3)集中电源应转入蓄电池电源输出,应急照明配电箱应切断主电源的输出。

4)照明灯设置部位地面水平最低照度应符合标准规范的规定。

5)灯具应急点亮的持续工作时间应符合标准规范的规定。