下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
非集中控制型系统的功能调试的要求有哪些?
施工结束后,建设单位应组织施工单位或设备制造企业,对系统进行调试。系统调试前,应编制调试方案。系统调试应包括系统部件的功能调试和系统功能调试。非集中控制型系统的系统功能调试的要求如下:
1、非火灾状态下,系统正常工作模式调试
系统功能调试前,集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电池应连续充电24h。
(1)灯具采用集中电源供电时,集中电源应保持主电源输出;灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应保持主电源输出。
(2)系统灯具的工作状态应符合设计文件的规定。
2、非火灾状态下,非持续型灯具的感应点亮功能调试
(1)按照产品使用说明书的规定,使灯具的设置场所满足点亮所需的条件。
(2)非持续型照明灯应点亮。
3、火灾状态下,设置区域火灾报警系统的场所,系统自动应急启动功能调试
(1)灯具采用集中电源供电时,集中电源收到火灾报警控制器发出的火灾报警输出信号后,应转入蓄电池电源输出,其所配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
(2)灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱收到火灾报警控制器发出的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,其所配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
4、火灾状态下,系统手动应急启动功能调试
(1)灯具采用集中电源供电时,应能手动控制集中电源转入蓄电池电源输出,其所配接的非持续型照明灯光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
(2)灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动控制应急照明配电箱切断主电源输出,其所配接的非持续型照明灯光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
(3)照明灯设置部位地面水平最低照度应符合标准规范的规定。
(4)灯具应急点亮的持续工作时间应符合标准规范的规定。
消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?:消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?
消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?:消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、方向标志灯的指示方向和出口标志灯的工作状态,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案。2.具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。
消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?:消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应符合哪些规定?消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。科学合理地进行系统的设计、安装,才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。消防应急照明和疏散指示系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理及维护难易程度等因素确定。