非集中控制型系统的功能调试的要求有哪些?
帮考网校2020-06-11 17:45
精选回答

非集中控制型系统的功能调试的要求有哪些?

施工结束后,建设单位应组织施工单位或设备制造企业,对系统进行调试。系统调试前,应编制调试方案。系统调试应包括系统部件的功能调试和系统功能调试。非集中控制型系统的系统功能调试的要求如下:

1、非火灾状态下,系统正常工作模式调试

系统功能调试前,集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电池应连续充电24h

1)灯具采用集中电源供电时,集中电源应保持主电源输出;灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱应保持主电源输出。

2)系统灯具的工作状态应符合设计文件的规定。

2、非火灾状态下,非持续型灯具的感应点亮功能调试

1)按照产品使用说明书的规定,使灯具的设置场所满足点亮所需的条件。

2)非持续型照明灯应点亮。

3、火灾状态下,设置区域火灾报警系统的场所,系统自动应急启动功能调试

1)灯具采用集中电源供电时,集中电源收到火灾报警控制器发出的火灾报警输出信号后,应转入蓄电池电源输出,其所配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s

2)灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱收到火灾报警控制器发出的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,其所配接的非持续型照明灯的光源应应急点亮,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s

4、火灾状态下,系统手动应急启动功能调试

1)灯具采用集中电源供电时,应能手动控制集中电源转入蓄电池电源输出,其所配接的非持续型照明灯光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s

2)灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动控制应急照明配电箱切断主电源输出,其所配接的非持续型照明灯光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s,其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s

3)照明灯设置部位地面水平最低照度应符合标准规范的规定。

4)灯具应急点亮的持续工作时间应符合标准规范的规定。