消防应急照明和疏散指示系统的工程质量检测等级及要求是什么?
帮考网校2020-06-12 09:23
精选回答

消防应急照明和疏散指示系统的工程质量检测等级及要求是什么?

消防应急照明和疏散指示系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行系统验收,验收不合格不得投入使用。

根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:

1)A类项目应符合下列规定:

1)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件的符合性。

2)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具消防产品准入制度的符合性。

3)应急照明控制器的应急启动、标志灯指示状态改变控制功能。

4)集中电源、应急照明配电箱的应急启动功能。

5)集中电源、应急照明配电箱的连锁控制功能。

6)灯具应急状态的保持功能。

7)集中电源、应急照明配电箱的电源分配输出功能。

2)B类项目应符合下列规定:

1)资料的齐全性、符合性。

2)系统在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间。

3)其余项目均为C类项目